ทดสอบการทำงานของตู้ Fire Alarm Control Panel เพื่อแสดงผลการตรวจจับควันและความร้อนจาก Heat และ Smoke Detector

ทดสอบการทำงานของ Manual Station & Alarm Bell ทดสอบการทำงานของ อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน ,ตรวจจับควัน ,ตรวจจับควันชนิดลำแสง
ทำการทดสอบระบบไฟฟ้าสำรองของชุดควบคุม Fire Alarm Control Panel
– Emergency lighting
– Fire safety signs
– Firefighting equipment

การตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ของระบบดับเพลิง
1. เครื่องมือดับเพลิงมือถือ
1.1 การตรวจสอบประจำเดือน
– ชนิดของเครื่องดับเพลิงติดถูกต้องตามประเภทของเชื้อเพลิงหรือไม่
– สังเกตเห็นและเข้าถึงเพื่อใช้งานสะดวกไหม ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง
– มาตรวัดความดันอ่านค่าได้ปกติหรือไม่
– สภาพอุปกรณ์ชำรุดเสียหายหรือไม่
1.2 การทดสอบ
– ทำการทดสอบการรับความดัน (Hydrostaic Test) ทุกๆ 5 ปี
2. เครื่องสูบน้ำดับเพลิง
2.1 เครื่องสูบน้ำดับเพลิงด้วยเครื่องยนต์ดีเซล
– ทดสอบการทำงานอย่างน้อย 30 นาที ทุกสัปดาห์ ตรวจสภาพเครื่องสูบน้ำและชุดควบคุมการทำงาน
– ตรวจสอบแบตเตอรี่
– ระบบหล่อหลื่น
– ระบบน้ำมันและน้ำมันเชื้อเพลิง
– เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนด แต่ไม่น้อยกว่าปีละครั้ง
– ระดับน้ำกรด-น้ำกลั่น
– ทดสอบการทำงานควบคุมอัตโนมัติโดยผ่าน โซลีนอยส์วาลว์
2.2 เครื่องสูบน้ำดับเพลิงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
– ทดสอบการทำงานทุกๆเดือน
3. หัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department connection/FDC)
– สังเกตเห็นชัดเจนและเข้าถึงโดยสะดวก
– ตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
– ตรวจสอบอุปกรณ์อยู่ครบไม่มีน้ำรั่วซึม
4. หัวดับเพลิงนอกอาคาร (Hydrants)
– ตรวจสอบหัวดับเพลิงสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารมีสภาพที่ดี
– หัวดับเพลิงของอาคารตรวจสอบเดือนละครั้ง พร้อมหล่อลื่นหัวดับเพลิงปีละ 2 ครั้ง
– ทดสอบการ เปิด – ปิด เพื่อให้แน่ใจว่ามีน้ำไหลออกจากหัวดับเพลิงปีละ 1 ครั้ง
5. ถังน้ำดับเพลิง
– ตรวจสอบระดับน้ำในถังเป็นประจำ
– ตรวจสอบสภาพทั่วไปของถังน้ำ
6. สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด
– ตรวจสอบสภาพและจำนวนอุปกรณ์ครบ เดือนละ 1 ครั้ง
– วาล์ว ควบคุมจะต้องอยู่สภาพดีไม่มีน้ำรั่วซึม
7. ระบบกระจายน้ำดับเพลิง (Automatic Spriklers)
– ตรวจสอบสภาพเป็นประจำ ไม่ชำรุด รั่วซึม หรือถูกบดบังกีดขวาง การกระจายน้ำดับเพลิง
– หัวกระจายน้ำดับเพลิงที่ใช้อาจเป็นเวลา 50 ปี จะต้องสุ่มทดสอบการทำงานในห้องทดสอบและต้องกระทำ ลักษณะเดียวกันนี้ ทกุๆ 10 ปี